vavrik
Добрый день всем,

котельная для дома 150 м2, небольшой дизельный котел, горелка одноступенчатая, гидроколлектор разделенный (не кольцевой), с контуром радиаторов с 3-х ходовым и контуром теплого пола с 3-х ходовым, на каждом контуре свой насос на подаче. Гидрострелки нет - маленькая мощность. Вопрос: нужен ли насос котлового контура?
v-david
не обязательно, если конечно этого не требуют производители котла.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...bGQ&cad=rjt
tiptop
Цитата(vavrik @ 30.7.2014, 19:55) *
горелка одноступенчатая

Вопрос: нужен ли насос котлового контура?

Очень желателен.
При установке котлового насоса коллекторы нужно соединить перемычкой.
ЁЖик
Смотря, что за котёл. Возможно, что у котла предусмотрен режим защиты от низкой температуры (у стальных очень часто предусмотрен (но не всегда с участием рециркуляции)). В этом случае насос устанавливается в перемычку подачи и обратки котла. Насос будет включён до достижения котлом минимальной температуры.
Если данная возможность есть, то в паспорте котла есть указание на то и схемы гидравлического и электрического подключения насоса. Если нет, то можно установить насос и включить его "навсегда".
vavrik
Спасибо всем большое. Т.е. насос котового конутра (или на перемычке) решает задачу поддержания температуры обратки. Понял.
tiptop
Цитата(vavrik @ 1.8.2014, 19:44) *
Спасибо всем большое. Т.е. насос котового конутра (или на перемычке) решает задачу

Обычно, насос котлового контура обеспечивает постоянный расход воды через котёл.
Другими словами, исключается ситуация, когда расход воды через котёл уменьшается и происходит лавинообразный рост температуры воды на его выходе.